지름 50 m, 높이 50 m인 옥외탱크저장소에 방유제를 설치하려고 한… | [위험물기능장 필기] 05년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 05년 2회차
지름 50 m, 높이 50 m인 옥외탱크저장소에 방유제를 설치하려고 한다. 이때 방유제는 탱크 측면으로부터 몇 m 이상의 거리를 확보하여야 하는가? (단, 인화점이 180℃의 위험물을 저장·취급한다.)
1
10 m
2
15 m
3
20 m
4
25 m
해설
옥외저장탱크의 방유제는 탱크 지름이 15m 이상인 경우 탱크 높이의 2분의 1 이상의 거리를 탱크 옆판으로부터 확보해야 한다(지름 15m 미만이면 높이의 3분의 1 이상). 다만 인화점 200℃ 이상인 위험물을 저장·취급하는 탱크에는 이 기준을 적용하지 않는다.
이 탱크는 지름이 50m로 15m 이상이고, 저장 위험물의 인화점이 180℃로 200℃ 미만이어서 기준이 적용된다. 탱크 높이가 50m이므로 확보해야 할 거리는