모두CBT

다음 중 스프링클러헤드의 설치 기준으로 틀린 것은? | [위험물기능장 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능장 필기] 08년 1회차
다음 중 스프링클러헤드의 설치 기준으로 틀린 것은?
1
개방형 스프링클러헤드는 헤드 반사판으로부터 수평방향으로 0.3m의 공간을 보유하여야 한다.
2
폐쇄형 스프링클러헤드의 반사판과 헤드의 부착면과의 거리는 30cm 이하로 한다.
3
폐쇄형 스프링클러헤드 부착장소의 평상시 최고 주위 온도가 28℃ 미만인 경우 58℃ 미만의 표시온도를 갖는 헤드를 사용한다.
4
개구부에 설치하는 폐쇄형 스프링클러헤드는 당해 개구부의 상단으로부터 높이 30cm 이내의 벽면에 설치한다.
해설

개구부에 설치하는 폐쇄형 스프링클러헤드는 당해 개구부의 상단으로부터 높이 15cm 이내의 벽면에 설치해야 하므로, 30cm 이내라는 설명이 기준과 다르다.

나머지는 모두 기준과 일치한다.

  • 개방형 헤드는 반사판으로부터 하방 0.45m, 수평방향 0.3m의 공간을 보유해야 한다.
  • 폐쇄형 헤드의 반사판과 부착면 사이의 거리는 0.3m 이하로 한다.
  • 부착장소의 평상시 최고 주위온도가 28℃ 미만이면 표시온도 58℃ 미만의 헤드를 사용한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[위험물기능장 필기] 08년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요위험물기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기