자동화재탐지설비에 대한 설명으로 틀린 것은? | [위험물기능장 필기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 12년 1회차
자동화재탐지설비에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
원칙적으로 자동화재탐지설비의 경계구역은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에서 걸치지 아니하도록 한다.
2
광전식분리형 감지기를 설치할 경우 하나의 경계구역 면적은 600m2 이하로 하고 그 한 변의 길이를 50m이하로 한다.
3
자동화재탐지설비의 감지기는 지붕 또는 벽의 옥내에 면한 부분에 유효하게 화재의 발생을 감지할 수 있도록 설치한다.
4
자동화재탐지설비에는 비상전원을 설치한다.
해설
자동화재탐지설비의 하나의 경계구역은 면적 600㎡ 이하, 한 변의 길이 50m 이하로 하는 것이 원칙이지만, 광전식분리형 감지기를 설치하는 경우에는 한 변의 길이를 100m 이하까지 할 수 있다. 따라서 광전식분리형 감지기를 설치할 때에도 한 변의 길이를 50m 이하로 한다고 한 설명이 틀렸다.
경계구역 면적을 1,000㎡ 이하로 넓힐 수 있는 것은 건축물 등의 주된 출입구에서 그 내부 전체를 볼 수 있는 경우로, 광전식분리형 감지기 설치와는 별개의 예외이다.
- 경계구역이 건축물 등의 2개 층에 걸치지 않도록 하는 것은 옳은 기준이다.
- 감지기를 지붕 또는 벽의 옥내에 면한 부분에 유효하게 설치하는 것도 옳은 기준이다.
- 자동화재탐지설비에 비상전원을 설치하는 것도 옳은 기준이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요