다음은 위험물안전관리법령에서 정한 인화성액체위험물(이황화탄소 제외)의 … | [위험물기능장 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 17년 2회차
다음은 위험물안전관리법령에서 정한 인화성액체위험물(이황화탄소 제외)의 옥외탱크저장소 탱크 주위에 설치하는 방유제 기준에 관한 내용이다. ( ) 안에 알맞은 수치는?
1
ⓐ : 12, ⓑ : 1/3, ⓒ : 1/2
2
ⓐ : 12, ⓑ : 1/3, ⓒ : 2/3
3
ⓐ : 15, ⓑ : 1/3, ⓒ : 1/2
4
ⓐ : 15, ⓑ : 1/3, ⓒ : 2/3
해설
방유제와 탱크 옆판 사이 거리는 지름 15m 미만이면 탱크 높이의 1/3 이상, 15m 이상이면 탱크 높이의 1/2 이상이므로 ⓐ는 15, ⓑ는 1/3, ⓒ는 1/2 이다.
이 이격 규정은 탱크가 파손되어 위험물이 유출되거나 화재가 났을 때 방유제가 복사열에 그대로 노출되지 않고 제 기능을 유지하도록 하기 위한 것이다. 따라서 탱크 지름이 커질수록 요구되는 이격 비율도 1/3에서 1/2로 커진다.
단서에 따라 인화점 200℃ 이상인 위험물을 저장·취급하는 탱크에는 이 거리 규정을 적용하지 않는다. 지름 기준을 12m로 두거나 15m 이상에서 2/3를 요구하는 규정은 존재하지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요