냉동장치의 배관에 대한 설명으로 틀 린 것은? | [가스기능장 필기] 02년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 02년 2회차
냉동장치의 배관에 대한 설명으로 틀 린 것은?
1
증발기에서 액분리기까지는 하향구배로하고 액분리기에서 압축기까지는 상향구배로 한다.
2
기기 상호간의 배관길이는 짧게하고 배관 굴곡부는 되도록 적게하며 경사도를 적게할 것
3
암모니아 배관에는 강관이 사용되나 그 두께를 결정하는데는 부식에대한 안전율을 감안해야 한다.
4
압축기에서 수직 상승된 토출관의 수평부분은 응축기 쪽으로 하향구배로 할 것
해설

액분리기는 증발기보다 높은 위치에 설치하므로, 흡입배관은 증발기에서 액분리기까지를 상향구배로, 액분리기에서 압축기까지를 하향구배로 시공한다. 증발기에서 나온 냉매액이 압축기로 그대로 넘어가 액압축을 일으키지 않도록 하기 위함이다.

따라서 "증발기에서 액분리기까지는 하향구배로 하고 액분리기에서 압축기까지는 상향구배로 한다"는 설명은 구배 방향을 서로 뒤바꾼 것이어서 틀린 내용이다.

기기 상호간 배관길이를 짧게 하고 굴곡·경사도를 적게 하는 것, 암모니아용 강관의 두께에 부식 안전율을 감안하는 것, 압축기에서 수직 상승한 토출관의 수평부를 응축기 쪽으로 하향구배 하는 것은 모두 올바른 배관 시공 원칙이다.