다음 중 전기 방식(-h蝕)의 기준으로 틀린 것은? | [가스기능장 필기] 06년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 06년 1회차
다음 중 전기 방식(-h蝕)의 기준으로 틀린 것은?
1
직류 전철 등에 의한 영향이 없는 경우에는 외부전원법 또는 희생양극법으로 할 것.
2
직류 전철 등의 영향을 받는 배관에는 배류법으로 할 것.
3
희생양극법에 의한 배관에는 300m 이내의 간격으로 설치할 것.
4
외부전원법에 의한 배관에는 300m 이내의 간격으로 설치할 것.
해설

외부전원법에 의한 배관에는 전위측정용 터미널(T/B)을 500m 이내 간격으로 설치해야 하므로, 300m 이내로 설치한다는 설명은 틀렸다.

반면 희생양극법이나 배류법에 의한 배관은 300m 이내 간격으로 설치하는 것이 맞다.

또한 직류전철 등의 영향이 없으면 외부전원법 또는 희생양극법을, 영향이 있으면 배류법을 적용하는 것도 올바른 기준이다.