모두CBT

고압가스 일반제조시설의 저장탱크에 설치하는 긴급차단장치의 설치기준으로 … | [가스기능장 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 08년 1회차
고압가스 일반제조시설의 저장탱크에 설치하는 긴급차단장치의 설치기준으로 옳은 것은?
1
특수반응설비 또는 고압가스설비에 설치할 경우 상용압력의 1.1배 이상의 압력에 견디어야 한다.
2
액상의 가연성가스 또는 독성가스를 이입하기 위해 설치된 배관에는 역류 방지 밸브로 대신 할 수 있다.
3
긴급차단장치에 속하는 밸브 외 1개의 밸브를 배관에 설치하고 항상 개방시켜 둔다.
4
가연성가스 저장탱크의 외면으로부터 10cm이상 떨어진 위치에 설치해야 한다.
해설

액상의 가연성가스 또는 독성가스를 저장탱크에 이입하기 위해 설치된 배관은 가스가 탱크 쪽으로만 흐르는 방향이므로, 역류방지밸브를 설치함으로써 긴급차단장치 설치를 갈음할 수 있다는 것이 실제 설치기준이다.

나머지 보기는 실제 기준과 다음과 같이 어긋난다.

  • 긴급차단장치의 내압 성능은 상용압력의 1.1배보다 높은 수준을 요구한다.
  • 긴급차단장치에 속하는 밸브 외의 밸브는 가스를 송출·이입하는 경우가 아니면 잠가 두어야 하며, 항상 열어 두는 것이 아니다.
  • 가연성가스 저장탱크의 이격거리는 10cm가 아니라 외면으로부터 5m 이상이다.