액화석유가스 충전사업의 충전사업의 용기 충전 시설기준으로 옳지 않은 것… | [가스기능장 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 08년 1회차
액화석유가스 충전사업의 충전사업의 용기 충전 시설기준으로 옳지 않은 것은?
1
주거지역 또는 상업지역에 설치한 저장 능력 10톤 이상의 저장탱크에는 폭발방지 장치를 설치할 것.
2
방류둑의 내측과 그 외면으로부터 10m 이내에는 그 저장탱크의 부속설비외의 것을 설치하지 말 것.
3
충전장소 및 저장설비에는 불연성의 재료 또는 난연성의 재료를 사용한 무거운 지붕으로 하여 멀리 비산되는 것을 방지할 것.
4
저장 설비실에 통풍이 잘 되지 않을 경우에는 강제통풍시설을 설치할 것.
해설
충전장소 및 저장설비의 지붕은 폭발 등 이상사태 발생 시 압력이 쉽게 빠져나가도록 불연성·난연성 재료의 가벼운 지붕으로 시공해야 하며, 무거운 지붕은 오히려 폭발 시 파편이 멀리 비산할 위험을 키운다.
저장능력 10톤 이상 저장탱크의 폭발방지장치 설치, 방류둑 10m 이내 부속설비 외 설치 금지, 저장설비실의 강제통풍시설은 실제 시설기준과 일치한다.