가스용품제조사업의 기술기준으로 조정 압력이 3.3kpa이하인 조정기 안… | [가스기능장 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 08년 1회차
가스용품제조사업의 기술기준으로 조정 압력이 3.3kpa이하인 조정기 안전장치의 작동 표준압력은 몇 kpa로 되어 있는가?
1
2.8
2
3.5
3
4.6
4
7.0
해설
조정압력이 3.3kPa 이하인 조정기의 경우 안전장치 작동표준압력은 7.0kPa로 정해져 있다.
이와 함께 작동개시압력은 5.60~8.40kPa, 작동정지압력은 5.04~8.40kPa 범위로 규정되어 있어, 조정압력 대비 여유를 두고 안전장치가 동작하도록 설계된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.