냉동능력 25[RT]인 냉매설비와 화기설비의 이격거리의 기준으로 틀린 … | [가스기능장 필기] 09년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 09년 2회차
냉동능력 25[RT]인 냉매설비와 화기설비의 이격거리의 기준으로 틀린 것은? (단, 냉매는 불연성가스이다.)
1
내화 방열벽을 설치하지 않은 경우 제1종화기 설비와 5[m] 이상 이격거리를 두어야 한다.
2
내화 방열벽을 설치하지 않는 경우 제2종화기 설비와4(m] 이상 이격거리를 두어야 한다.
3
내화 방열벽을 설치한 경우 제2종 화기설비와 1[m] 이상 이격거리를 두어야 한다.
4
내화 방열벽을 설치한 경우 제1종 화기설비와 2[m] 이상 이격거리를 두어야 한다.
해설
냉매가 불연성이고 냉동능력이 25 RT(20톤 이상)인 경우 내화방열벽을 설치했을 때 제2종 화기설비와 유지할 거리는 2 m 이상이므로, 1 m로 적은 설명이 틀렸다.
불연성 냉매·냉동능력 20톤 이상의 이격거리는 내화방열벽이 없으면 제1종 화기설비 5 m·제2종 화기설비 4 m, 내화방열벽을 설치하거나 온도과상승방지조치를 하면 제1종·제2종 모두 2 m이다.
따라서 방열벽 없는 제1종 5 m, 방열벽 없는 제2종 4 m, 방열벽 있는 제1종 2 m를 든 나머지 설명은 모두 기준과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.