고압가스 배관의 용접에서 용접이음매의 위치 기준에 대한 설명으로 틀린 … | [가스기능장 필기] 09년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 09년 2회차
고압가스 배관의 용접에서 용접이음매의 위치 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
배관의 용접은 지그(jig)를 사용하여 가장자리부터 정확 하게 위치를 맞춘다.
2
관의 두께가 다른 배관의 맞대기 이음에서는 관 두께가 완만하게 변화되도록 길이방향의 기울기를 1/3 이하로 한다.
3
배관을 맞대기 용접하는 경우 평행한 용접 이음매의 간격은 원칙적으로 관지름이상으로 한다.
4
배관상호의 길이 이음매는 원주방향에서 원칙적으로 50[mm] 이상 떨어지게 한다.
해설
배관을 용접할 때 지그(jig)로 위치를 잡는 기준은 관의 중심(가운데)을 맞추는 것이다. '가장자리부터' 맞춘다는 서술이 기준과 다르다.
가장자리를 기준으로 삼으면 관 두께 편차만큼 중심선이 어긋나 이음매 내부에 단차가 생기고, 그 단차가 응력집중부가 된다.
두께가 다른 관의 맞대기 이음에서 길이방향 기울기를 1/3 이하로 두는 것, 평행한 용접이음매 간격을 원칙적으로 관지름 이상으로 두는 것, 배관 상호의 길이이음매를 원주방향으로 50mm 이상 떨어뜨리는 것은 모두 실제 기준과 일치한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요