용기의 재검사 기간의 기준으로 옳은 것은? | [가스기능장 필기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 11년 1회차
용기의 재검사 기간의 기준으로 옳은 것은?
1
내용적 500[L] 미만인 용접용기는 신규검사 후 경과년수가 20년 이상인 것은 2년마다
2
내용적 500[L] 이상인 용접용기는 신규검사 후 경과년수가 20년 이상인 것은 1년 마다
3
내용적 500[L] 이상인 이음매 없는 용기는 3년 마다
4
내용적 500[L] 미만인 이음매 없는 용기는 4년 마다
해설

내용적 500L 이상인 용접용기는 경과연수가 20년 이상이면 1년마다 재검사를 받아야 한다.

내용적 500L 이상인 용기는 신규검사 후 경과연수가 15년 미만이면 5년, 15년 이상 20년 미만이면 2년, 20년 이상이면 1년 주기로 재검사한다.

500L 이상 용기는 이음매 유무와 관계없이 이 주기를 따르므로 이음매 없는 용기를 3년마다로 본 설명은 맞지 않고, 500L 미만 용접용기(액화석유가스용 제외)는 20년 이상이면 2년이 아니라 1년마다, 500L 미만 이음매 없는 용기는 4년이 아니라 경과연수 10년 이하 5년·10년 초과 3년 주기이다.