주어진 조건에서 냉동효과는 압축기 흡입가스 엔탈피에서 팽창밸브 직전 냉매액 엔탈피를 뺀 이고, 냉매순환량은 이다.
이론 압축일은 토출가스와 흡입가스의 엔탈피 차이므로
압축효율 0.8을 반영한 실제 압축동력은여기에 마찰부분 소요동력 0.8 kW를 더해야 압축기가 실제로 필요로 하는 동력이 되므로 약 8.9 kW이다.