모두CBT

가스보일러 설치기준에 따라 반밀폐식 가스보일러의 공동배기방식에 대한 기… | [가스기능장 필기] 11년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 11년 2회차
가스보일러 설치기준에 따라 반밀폐식 가스보일러의 공동배기방식에 대한 기준 중 틀린 것은?
1
공동배기구의 정상부에서 최상층 보일러의 역풍방지장치 개구부 하단까지의 거리가 5m일 경우 공동배기구에 연결시킬 수 있다.
2
공동배기구 유효단면적 계산식(A=Q×0.6×K×F+P)에서 P는 배기통의 수평투영면적(mm2)을 의미한다.
3
공동배기구는 굴곡 없이 수직으로 설치하여야 한다.
4
공동배기구는 화재에 의한 피해확산 방지를 위하여 방화 댐퍼(Damper)를 설치하여야 한다.
해설

반밀폐식 가스보일러의 공동배기구는 방화댐퍼를 설치하지 않는 것이 원칙이다. 댐퍼가 오작동해 배기통로를 막으면 배기가스가 실내로 역류해 질식·중독 사고로 이어질 수 있기 때문이다.

정상부와 최상층 보일러 역풍방지장치 개구부 사이 거리 조건, 유효단면적 계산식, 굴곡 없이 수직으로 설치해야 한다는 설명은 실제 공동배기방식 기준과 일치한다.