다음 [그림]과 같은 냉동기의 가스퍼저(gas purger)의 작동순서… | [가스기능장 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 14년 2회차
다음 [그림]과 같은 냉동기의 가스퍼저(gas purger)의 작동순서에서 가장 먼저 하는 조작은?
1
밸브 ⑶을 열어 용기 내에 냉매액을 일정 높이로 한다.
2
팽창밸브 ⑴과 밸브 ⑵를 열어 용기 A를 냉각시킨다.
3
밸브 ⑷를 열어 불응축 가스를 보낸다.
4
불응축가스의 배출밸브 ⑸를 개방하여 대기로 방출 시킨다.
해설
가스퍼저는 용기 A를 먼저 차갑게 만들어야 그 안으로 들여보낸 기체에서 냉매증기가 응축되고 불응축가스만 남으므로, 팽창밸브 (1)과 밸브 (2)를 열어 용기 A를 냉각시키는 조작이 가장 먼저다.
그림에서 팽창밸브 (1)은 용기 A 속의 냉각코일로 냉매액을 보내고, 코일에서 증발한 냉매는 용기 위쪽 밸브 (2)를 지나 압축기로 되돌아간다. 이 두 밸브를 열어야 비로소 용기 A가 냉각기로 작동한다.
이어지는 순서는 밸브 (3)으로 용기 안 냉매액을 일정 높이로 맞추고, 밸브 (4)로 응축기·수액기 쪽 불응축가스를 용기 A에 도입한 뒤, 분리된 가스를 배출밸브 (5)로 대기에 방출하는 것이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.