액화석유가스용 압력조정기에 대한 제품검사 항목이 아닌 것은? | [가스기능장 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 16년 1회차
액화석유가스용 압력조정기에 대한 제품검사 항목이 아닌 것은?
1
구조검사
2
기밀검사
3
외관검사
4
치수검사
해설
액화석유가스용 압력조정기의 제품검사는 재료, 구조 및 치수, 성능(기밀·내압·조정·폐쇄압력·안전장치 작동), 표시의 적합 여부를 확인하는 항목으로 짜여 있어 외관검사는 검사항목에 없다.
- 구조검사는 조정기 내부 구성과 조립 상태가 기준 구조에 맞는지 확인한다.
- 치수검사는 제조자 도면의 치수와 허용편차를 벗어나지 않는지 측정한다.
- 기밀검사는 규정 압력을 걸어 누출이 없는지 확인하는 성능항목이다.
겉모양의 부식·흠·변형을 보는 외관검사는 용기 재검사처럼 사용 중인 제품을 다시 볼 때 쓰이는 항목이어서 조정기 제품검사와는 구분된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.