고압가스 특정제조시설에서 설치가 완료된 배관의 내압시험 방법에 대한 설… | [가스기능장 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 17년 2회차
고압가스 특정제조시설에서 설치가 완료된 배관의 내압시험 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
내압시험은 원칙적으로 기체의 압력으로 실시한다.
2
내압시험은 상용압력의 1.5배 이상으로 한다.
3
규정압력을 유지하는 시간은 5분에서 20분간을 표준으로 한다.
4
내압시험은 해당설비가 취성파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다.
해설
고압가스 특정제조시설에서 설치가 완료된 배관의 내압시험은 원칙적으로 물 등 액체의 압력으로 실시하며, 부득이한 경우에만 위험성을 고려해 기체로 대체할 수 있다.
따라서 "기체의 압력으로 실시한다"는 설명이 원칙과 반대되어 틀린 내용이다.
상용압력의 1.5배 이상 압력, 5~20분의 유지시간, 취성파괴 우려가 없는 온도 조건은 모두 내압시험의 올바른 기준이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요