지하에 설치하는 고압가스 저장탱크의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은? | [가스기능장 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 17년 2회차
지하에 설치하는 고압가스 저장탱크의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
저장탱크실은 일정 규격을 가진 수밀콘크리트로 시공한다.
2
지면으로부터 저장탱크의 정상부까지의 깊이는 60[cm] 이상으로 한다.
3
저장탱크를 2개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 상호간에 1[m] 이상의 거리를 유지한다.
4
저장탱크의 내면에는 부식방지코팅 등 화학적 부식 방지를 위한 조치를 한다.
해설

지하 저장탱크는 수밀콘크리트로 된 저장탱크실에 설치하고, 지면에서 탱크 정상부까지 깊이 60cm 이상을 확보하며, 2개 이상을 인접 설치할 때는 상호간 1m 이상의 거리를 유지해야 한다.

부식방지코팅 등 화학적 부식 방지조치는 흙과 직접 닿는 탱크의 외면에 하는 것이며, 저장된 가스와 접촉하는 내면에 하는 조치가 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.