모두CBT

역화방지장치를 반드시 설치하여야 할 위치가 아닌것은? | [가스기능장 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 18년 1회차
역화방지장치를 반드시 설치하여야 할 위치가 아닌것은?
1
아세틸렌 충전용 지관
2
아세틸렌의 고압건조기와 충전용교체밸브 사이의 배관
3
가연성가스를 압축하는 압축기와 오토클레이브와의 사이의 배관
4
아세틸렌을 압축하는 압축기의 유분리기와 고압건조기와의 사이
해설

아세틸렌을 압축하는 압축기의 유분리기와 고압건조기 사이는 역화방지장치가 아니라 역류방지밸브를 설치하는 위치이므로, 역화방지장치를 반드시 설치해야 할 곳이 아니다.

역화방지장치를 설치해야 하는 곳은 가연성가스를 압축하는 압축기와 오토클레이브 사이의 배관, 아세틸렌의 고압건조기와 충전용 교체밸브 사이의 배관, 그리고 아세틸렌 충전용 지관이다.

반면 역류방지밸브는 가연성가스를 압축하는 압축기와 충전용 주관 사이, 아세틸렌 압축기의 유분리기와 고압건조기 사이, 암모니아 또는 메탄올의 합성탑·정제탑과 압축기 사이의 배관에 설치한다.