모두CBT

다음 중 전력유도로 인한 피해가 없도록 전송설비 및 선로설비의 전력유도… | [정보통신산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정보통신산업기사 필기] 20년 2회차
다음 중 전력유도로 인한 피해가 없도록 전송설비 및 선로설비의 전력유도 전압에 대한 방지조치 대상 제한치로 잘못된 것은? (단, 예외 조항은 제외)
1
상시 유도위험종전압 : 60[V]
2
기기 오동작 유도종전압 : 15[V]
3
이상시 유도위험전압 : 300[V]
4
잡음전압 : 0.5[mV]
해설

잘못된 것은 이상시 유도위험전압을 300V로 쓴 보기이다.

이상시 유도위험전압의 제한치는 상시·기기오동작 제한치보다 훨씬 높은 650V이므로 300V 는 맞지 않다.

  • 상시 유도위험종전압 60V 는 옳은 제한치이다.
  • 기기 오동작 유도종전압 15V 는 옳은 제한치이다.
  • 잡음전압 0.5mV 는 옳은 제한치이다(0.5V 가 아님).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.