모두CBT

다음 중 전송설비 및 선로설비의 전력유도전압에 대한 설명으로 틀린 것은? | [정보통신산업기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정보통신산업기사 필기] 21년 2회차
다음 중 전송설비 및 선로설비의 전력유도전압에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
이상시 유도위험전압의 제한치는 650[V]이다.
2
해당 방송통신설비의 통신선로가 왕복 2개의 선으로 구성되어 있는 경우에는 기기오동작 유도종전압 제한치를 적용하지 않는다.
3
상시 유도위험종전압은 60[V]이다.
4
잡음전압의 제한치는 0.5[V]이다.
해설

잡음전압의 제한치를 0.5V로 서술한 부분이 틀리다.

잡음전압 제한치는 V가 아니라 0.5mV로, 단위가 천 배 작다.

  • 이상시 유도위험전압이 650V라는 설명은 맞다.
  • 왕복 2선 구성이면 기기오동작 유도종전압 제한치를 적용하지 않는다는 설명은 맞다.
  • 상시 유도위험종전압이 60V라는 설명은 맞다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.