배관의 피복 및 시험에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? | [건설기계설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건설기계설비기사 필기] 21년 2회차
배관의 피복 및 시험에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
1
노출된 배수관일 경우 방음을 줄이기 위해 피복을 해야한다.
2
급수에 사용되는 물의 종류에 따라 방로용 피복의 시공여부와 두께가 결정되어진다.
3
피복재 위에는 테이프를 감고 페인트칠을 하여 마무리 한다.
4
배수의 경우 관내를 흐르는 물의 온도가 주변 공기의 노점온도 보다 높을 경우 관 표면에 이슬이 맺힌다.
해설
이 문항은 확정답안에서 복수정답으로 처리된 문항입니다. 「노출된 배수관일 경우 방음을 줄이기 위해 피복을 해야한다.」와 「배수의 경우 관내를 흐르는 물의 온도가 주변 공기의 노점온도 보다 높을 경우 관 표면에 이슬이 맺힌다.」가 모두 정답으로 인정되었습니다. 여기서는 채점을 위해 한 선택지만 정답으로 두었으니, 다른 하나를 고르셨더라도 틀린 판단이 아닙니다.
배관 피복 및 시험 기준에서 정답 4번이 적절하지 않은 이유는 논리가 역순이기 때문이다. 배관 표면에 결로(이슬)가 발생하려면 관내 물의 온도가 주변 공기의 노점온도보다 낮아야 한다. 관내 물의 온도가 노점온도보다 높으면 관 표면은 따뜻하므로 결로가 생기지 않으며, 오히려 온도가 낮은 냉수배관에서 결로 현상이 발생한다. 1번 노출된 배수관의 방음 피복, 2번 급수 물의 성질에 따른 보온·보냉 피복 결정, 3번 피복재 위의 테이프 및 페인트 마감은 모두 배관 피복의 표준 시공 방법이므로 적절하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요