콘크리트의 배합설계에서 굵은골재의 최대치수에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 16년 2회차
콘크리트의 배합설계에서 굵은골재의 최대치수에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
일반적인 구조물인 경우 굵은골재의 최대 치수는 20mm 또는 25mm을 표준으로 한다.
2
단면이 큰 구조물인 경우 굵은골재의 최대 치수는 40mm를 표준으로 한다.
3
무근 콘크리트 구조물인 경우 굵은 골재의 최대 치수는 50mm를 표준으로 하고, 또한 부재 최소 치수의 1/3을 초과해서는 안 된다.
4
거푸집 양 측면사이의 최소 거리의 1/5, 슬래브 두께의 1/3, 개별철근, 다발철근, 긴장재 또는 덕트 사이 최소 순간격의 3/4을 초과하지 않아야 한다.
해설
무근 콘크리트 구조물에 사용하는 굵은골재의 최대치수는 40mm를 표준으로 하며, 부재 최소치수의 을 초과해서는 안 된다는 것이 원칙이므로, "50mm 표준, 1/3 초과 금지"라는 설명은 옳지 않다.
일반적인 구조물에서 20mm 또는 25mm를 표준으로 하는 것, 단면이 큰 구조물에서 40mm를 표준으로 하는 것, 거푸집 간격·철근 순간격 등에 대한 제한 비율은 모두 굵은골재 최대치수 결정에 관한 옳은 기준이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요