모두CBT

서중 콘크리트에 대한 설명으로 잘못된 것은? | [콘크리트기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 17년 1회차
서중 콘크리트에 대한 설명으로 잘못된 것은?
1
콘크리트는 비빈 후 되도록 빨리 타설하는 것이 바람직하며, 지연형 감수제를 사용하는 경우라도 2.5시간 이내에 타설하여야 한다.
2
콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 35℃ 이하여야 한다.
3
하루 평균기론이 25℃를 초과할 것으로 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.
4
일반적으로는 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가하므로 소요의 압축강도를 확보하기 위해서는 단위 수량에 비례하여 단위 시멘트량의 증가를 검토하여야 한다.
해설

서중 콘크리트의 타설 시간 제한에서 '지연형 감수제를 사용하는 경우라도 2.5시간 이내'라는 설명의 2.5시간은 현행 기준과 맞지 않는다. 콘크리트표준시방서에 따르면 서중 콘크리트는 비빈 후 1.5시간 이내(지연형 감수제 사용 시에도)에 타설해야 하므로, 2.5시간은 과도하게 허용적이다.

  • 타설 시 콘크리트 온도 35℃ 이하가 맞다.
  • 하루 평균기온 25℃ 초과 시 서중 콘크리트 시공 기준이 정확하다.
  • 온도 상승에 따른 단위수량 증가(2~5%)와 그에 대응한 시멘트량 검토가 올바른 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.