모두CBT

콘크리트의 내구성을 확인하기 위한 시험방법으로 적합하지 않은 것은? | [콘크리트기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 17년 1회차
콘크리트의 내구성을 확인하기 위한 시험방법으로 적합하지 않은 것은?
1
콘크리트 중의 염화물 함유량-이온 색층 분석법
2
콘크리트의 탄산화-1% 페놀프탈레인 용액 변색법
3
콘크리트 중의 알칼리골재반응-전위측정법
4
콘크리트 중의 철근부식-전기저항법
해설

알칼리골재반응은 통상 팽창률을 측정하는 모르타르바법·콘크리트 프리즘법 등으로 확인하며, 전위측정법은 철근 부식 여부를 판단하는 데 쓰이는 방법이어서 서로 짝이 맞지 않는다.

염화물 함유량을 이온 색층 분석법으로, 탄산화를 페놀프탈레인 용액 변색법으로, 철근부식을 전기저항법으로 확인하는 나머지 조합은 내구성 시험방법으로 적절하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[콘크리트기사 필기] 17년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요콘크리트기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기