아래 표의 조건과 같을 경우 단철근직사각형보의 설계휨강도(øMn)를 구… | [콘크리트기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 17년 2회차
아래 표의 조건과 같을 경우 단철근직사각형보의 설계휨강도(øMn)를 구하기 위한 강도감소계수(ø)는? (단, 최외단철근의 순인장변형률(εt)은 소수점 이하 넷째자리까지 구한다.)
- 인장철근은 1열로 배치
- 유효깊이(d) : 400mm
- 압축연단에서 중립축까지 거리(c) : 160mm
1
0.817
2
0.823
3
0.843
4
0.847
해설
강도감소계수는 최외단 인장철근의 순인장변형률로 결정된다. 인장철근이 1열로 배치되었으므로 최외단 인장철근까지의 깊이는 유효깊이와 같아 dt는 400mm가 된다.
변형률 적합조건에서 이고, 문항이 순인장변형률을 소수점 이하 넷째 자리까지 구하라고 했으므로 0.0049를 사용한다.
이 값은 압축지배 한계 0.002와 인장지배 한계 0.005 사이의 변화구간에 있으므로 띠철근 부재의 식을 적용한다.
변형률을 끊지 않고 0.00495를 그대로 넣으면 0.847이 나오므로 넷째 자리까지 구하라는 단서가 답을 가른다. 극한변형률을 0.003으로 보던 이전 기준으로 계산하면 0.817이 된다는 점도 함께 알아 두면 좋다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.