콘크리트의 압축강도 시험용 공시체 제작에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
공시체는 지름의 2배의 높이를 가진 원기둥형으로 하며, 그 지름은 굵은 골재의 최대치수의 3배 이상, 100mm 이상으로 한다.
2
콘크리트를 몰드에 채울 때 2층 이상으로 거의 동일한 두께로 나눠서 채우며, 각 층의 두께는 160mm를 초과해서는 안된다.
3
다짐봉을 사용하여 콘크리트를 다져 넣을 때 각 층은 적어도 700mm2에 1회의 비율로 다지도록 하고 다짐봉이 바로 아래층에 20mm 정도 들어가도록 다진다.
4
캐핑용 재료를 사용하여 공시체의 캐핑을 할 때 캐핑층의 두께는 공시체 지름의 2%를 넘어서는 안된다.
해설
다짐봉으로 콘크리트를 다져 넣을 때 각 층은 적어도 1,000mm²에 1회의 비율로 다지도록 규정되어 있어, 700mm²에 1회라는 서술은 옳지 않다. 이때 다짐봉이 바로 아래층에 약 20mm 들어가도록 찔러 넣는다.
공시체는 지름의 2배 높이를 가진 원기둥형으로 지름은 굵은골재 최대치수의 3배 이상이면서 100mm 이상으로 하고, 몰드에 채울 때 각 층 두께는 160mm를 넘지 않도록 하며, 캐핑층 두께는 공시체 지름의 2%를 넘지 않아야 한다는 나머지 설명은 옳다.