굳지 않은 콘크리트의 슬럼프 시험에 관한 설명 중 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 17년 3회차
굳지 않은 콘크리트의 슬럼프 시험에 관한 설명 중 틀린 것은?
1
전 작업시간을 3분 이내로 끝낸다.
2
슬럼프 콘 규격은 윗면의 안지름 100mm, 밑면의 안지름 200mm, 높이는 300mm이다.
3
철근 콘크리트에서 단면이 큰 경우 슬럼프의 표준값은 60~120mm이다.
4
슬럼프 콘의 측정 높이에서 주저않은 높이를 1mm 정밀도로 측정한다.
해설
슬럼프 값은 슬럼프콘을 들어올린 뒤 주저앉은 높이를 5mm 단위로 측정하는 것이 표준이며, 1mm 정밀도로 측정하지는 않는다.
슬럼프콘은 윗면 안지름 100mm, 밑면 안지름 200mm, 높이 300mm 규격을 쓰고, 시료 채움부터 슬럼프 측정까지 전 작업시간은 3분 이내로 끝내야 한다.
철근콘크리트에서 단면이 큰 부재의 슬럼프 표준값은 60~120mm 범위로 잡는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요