직사각형 단면의 보가 계수 전단력 Vu=75kN을 전단보강철근 없이 지… | [콘크리트기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 19년 1회차
직사각형 단면의 보가 계수 전단력 Vu=75kN을 전단보강철근 없이 지지하고자 할 경우 필요한 단면의 유효깊이 최솟값은? (단, b=350mm, fck=28MPa, fy=400MPa)
1
612mm
2
648mm
3
638mm
4
713mm
해설
전단보강철근 없이 지지하려면 를 만족해야 한다().
따라서 mm이며, 유효깊이 최솟값은 약 648mm이다.