매스 콘크리트에 대한 아래 표의 설명에서 ()에 들어갈 알맞은 수치는?… | [콘크리트기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 19년 2회차
매스 콘크리트에 대한 아래 표의 설명에서 ()에 들어갈 알맞은 수치는?
매스 콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수는 일반적인 표준으로서 넓이가 넓은 평판구조의 경우 두께(A)m 이상, 하단이 구속된 벽조의 경우 두께(B)m 이상으로 한다.
1
A:0.5, B:0.8
2
A:0.5, B:1.0
3
A:0.8, B:0.5
4
A:1.0, B:0.8
해설
넓이가 넓은 평판구조는 두께 0.8m 이상, 하단이 구속된 벽조는 두께 0.5m 이상일 때 매스 콘크리트로 다룬다.
이 치수는 시멘트 수화열에 의한 온도균열 검토가 필요해지는 대략적인 경계로, 부재가 두꺼울수록 내부에서 발생한 열이 빠져나가지 못해 내부와 표면의 온도차가 커진다.
벽조의 기준 두께가 평판구조보다 작은 것은 하단이 이미 굳은 콘크리트에 구속되어 있어 온도변화에 따른 신축이 자유롭지 못하고, 그만큼 얇은 두께에서도 구속에 의한 균열 위험이 커지기 때문이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요