모두CBT

인장철근 D25(공칭지름 25.4mm)를 정착시키는데 필요한 기본 정착… | [콘크리트기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 20년 1회차
인장철근 D25(공칭지름 25.4mm)를 정착시키는데 필요한 기본 정착길이(lab)는? (단, λ=1, fck=26MPa, fy=400MPa이다.)
1
982mm
2
1196mm
3
1486mm
4
1875mm
해설

인장철근의 기본 정착길이는 ldb=0.6dbfyλfckl_{db}=\dfrac{0.6d_bf_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}로 구한다.
ldb=0.6×25.4×4001×26=60965.099≈l_{db}=\dfrac{0.6\times25.4\times400}{1\times\sqrt{26}}=\dfrac{6096}{5.099}\approx1196mm

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.