모두CBT

직사각형 단철근 보에 배근된 주철근의 설계기준항복강도가 450MPa이고… | [콘크리트기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 20년 1회차
직사각형 단철근 보에 배근된 주철근의 설계기준항복강도가 450MPa이고 이 철근에 0.0075의 변형률이 발생했을 때, 다음 설명 중 옳은 것은? (단, 철근의 탄성 계수는 200000MPa이다.)
1
이 부재는 압축지배단면이다.
2
이 부재의 강도감소계수는 0.65이다.
3
이 철근의 항복변형률은 0.00125이다.
4
이 부재의 인장지배 변형률 한계는 0.00563이다.
해설

항복변형률은 εy=fy/Es=450/200000=\varepsilon_y=f_y/E_s=450/200000=0.00225이다. fy>400f_y>400MPa이므로 인장지배 변형률 한계는 2.5εy=2.5×0.00225=2.5\varepsilon_y=2.5\times0.00225=0.005625≈0.00563이다. 순인장변형률 0.0075가 이 한계보다 크므로 인장지배단면이며 강도감소계수는 0.85이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.