모두CBT

화재에 의한 콘크리트 구조물의 열화현상에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 20년 2회차
화재에 의한 콘크리트 구조물의 열화현상에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
콘크리트는 약 300℃에서 탄산화되기 쉽다.
2
급격한 가열 시 피복콘크리트의 폭렬이 발생하기 쉽다.
3
콘크리트는 탈수나 단면내의 열응력에 의해 균열이 생긴다.
4
콘크리트의 가열로 인한 정탄성계수의 감소에 의해 바닥슬래브나 보의 처짐이 증가한다.
해설

화재 시 콘크리트의 열화현상 중 탄산화는 고온 환경에서의 특징적 반응이 아니다. 콘크리트의 탄산화는 상온에서 대기 중 이산화탄소와 반응하는 화학적 열화로, 화재 같은 고온 환경에서는 오히려 수분 손실로 인해 진행이 느려진다.

  • 급격한 가열 시 폭렬: 고온에서 표면과 내부의 온도 차로 인한 열응력이 피복콘크리트 폭렬을 유발하는 올바른 설명이다.
  • 탈수·열응력에 의한 균열: 탈수(수분 증발)와 열응력에 의한 균열 발생도 화재 시 주요 열화 메커니즘이다.
  • 정탄성계수 감소에 의한 처짐 증가: 고온 가열로 콘크리트의 탄성계수가 저하되면서 처짐이 증대되는 것으로 정확하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[콘크리트기사 필기] 20년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요콘크리트기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기