모두CBT

관입 저항침에 의한 콘크리트의 응결 시간 시험 방법(KS F 2436)… | [콘크리트기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 20년 3회차
관입 저항침에 의한 콘크리트의 응결 시간 시험 방법(KS F 2436)에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
초결시간은 모르타르의 관입저항이 3.5MPa이 될 때까지의 소요시간이다.
2
콘크리트에서 4.75mm 체를 사용하여 습윤 체가름 방법으로 모르타르 시료를 채취한다.
3
6회 이상 시험하며, 관입저항 측정값이 적어도 28MPa 이상이 될 때까지 시험을 계속한다.
4
침의 관입깊이가 20mm가 될 때까지 소요된 힘을 침의 지지 면적으로 나누어 관입저항을 계산한다.
해설

KS F 2436 관입 저항침 시험에서 관입저항은 침의 관입깊이가 25mm가 될 때까지 소요된 힘을 침의 지지 면적으로 나누어 계산한다. 4번은 관입깊이를 20mm로 잘못 명시했으므로 틀렸다. 1번은 초결시간이 3.5MPa일 때로 정확하고, 2번은 4.75mm 체를 사용한 습윤 체가름으로 모르타르 시료를 채취하는 것이 맞으며, 3번도 6회 이상 시험하고 관입저항이 28MPa 이상이 될 때까지 계속하는 규정과 일치한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[콘크리트기사 필기] 20년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요콘크리트기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기