ø100mm×200mm인 원주형 콘크리트 표준공시체에 대하여 압축 강도… | [콘크리트기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 20년 3회차
ø100mm×200mm인 원주형 콘크리트 표준공시체에 대하여 압축 강도 시험결과, 200kN의 하중에서 파괴되었다. 이 공시체의 압축 강도는?
1
0.01MPa
2
10.0MPa
3
25.5MPa
4
101.9MPa
해설
압축강도는 최대하중을 단면적으로 나눈 응력으로 구한다.
원형 공시체의 단면적은
이다.
최대하중이 200kN = 200,000N이므로 압축강도는
이다.