매스 콘크리트에 대한 설명 으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 21년 1회차
매스 콘크리트에 대한 설명 으로 틀린 것은?
1
온도균열방지 및 제어방법으로 관로식 냉각(pipe-cooling) 방법 및 선행 냉각(pre-cooling) 방법 등이 이용되고 있다.
2
매스 콘크리트의 온도상승 저감을 위해서는 단위 시멘트량을 줄이는 것보다 단위수량을 줄이는 편이 바람직하다.
3
매스 콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수는 일반적인 표준으로서 넓이가 넓은 평판구조에서는 두께 0.8m 이상으로 한다.
4
수축이음을 설치할 때 계획 된 위치에서 균열 발생을 확실히 유도하기 위해서 수축이 음의 단면 감소율을 35% 이상으로 하여야 한다.
해설
매스 콘크리트의 수화열에 의한 온도 상승을 억제하는 데는 발열원 자체를 줄이는 단위 시멘트량 저감이 단위수량 저감보다 더 직접적으로 효과적이다.
따라서 단위수량을 줄이는 편이 더 바람직하다는 서술은 실제 원리와 맞지 않는다.
- 관로식 냉각(pipe-cooling)과 선행 냉각(pre-cooling)이 온도균열 제어 방법으로 쓰인다는 것은 옳은 설명이다.
- 넓은 평판구조에서 부재 두께 0.8m 이상을 매스 콘크리트로 다루는 표준 기준도 옳은 설명이다.
- 수축이음의 단면 감소율을 35% 이상으로 하여 균열 발생을 확실히 유도한다는 것도 옳은 설명이다.