콘크리트 공시체의 압축강도에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 21년 1회차
콘크리트 공시체의 압축강도에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
하중재하속도가 빠를수록 강도가 크게 나타난다.
2
물 - 시멘트비가 일정한 콘크리트에서 공기량이 증가하면 강도가 감소한다.
3
원주형 공시체의 높이 H와 지름 D의 비인 H/D가 커질수록 압축강도는 크게 된다.
4
일반적으로는 양생온도가 4∼ 40℃의 범위에 있어서는 온도가 높을수록 재령 28일의 강도는 커 진다.
해설
콘크리트 압축강도는 원주형 공시체의 H/D 비가 커질수록 감소하므로 "H/D가 커질수록 압축강도는 크게 된다"는 설명이 틀렸다. 공시체의 높이가 지름에 비해 길어지면 가로 방향 구속이 약해져 옆면 갈라짐이 발생하기 쉬워지므로, 측정되는 강도값이 감소한다.
이를 보정하기 위해 KS 규정에서는 H/D = 2.0을 기준으로 정하고 있으며, 이보다 작으면 강도를 과대평가하고 크면 과소평가하게 된다.
- 하중재하속도가 빠를수록 강도가 크게 측정되는 것이 맞다.
- 공기량 증가 시 강도가 감소하는 것이 정확하다.
- 4~40℃ 범위에서 온도가 높을수록 조기강도 발현이 빨라 결과적으로 28일 강도도 증가하는 것이 맞다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.