모두CBT

현장에서 콘크리트 압축강도를 22회 측정 한 결과 표준편차는 5MPa이… | [콘크리트기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 21년 1회차
현장에서 콘크리트 압축강도를 22회 측정 한 결과 표준편차는 5MPa이었다. 설계기준압축강도(fck)가 35 MPa일 때 배합강도(fcr)는? (단, 시험횟수 20회, 25회 일 경우 표준편차의 보정 계수는 각각 1.08, 1.03이다.)
1
38.5 MPa
2
42.1 MPa
3
43.9 MPa
4
45.2 MPa
해설

시험 횟수가 22회이므로 20회(1.08)와 25회(1.03)의 보정계수를 직선 보간한다: 1.08−25(1.08−1.03)=1.061.08-\dfrac{2}{5}(1.08-1.03)=1.06. 보정 표준편차는 s=5×1.06=5.3s=5\times1.06=5.3MPa이다. fck≤35f_{ck}\le35MPa이므로 두 식 중 큰 값을 택한다.
35+1.34×5.3=42.135+1.34\times5.3=42.1MPa, (35−3.5)+2.33×5.3=43.85(35-3.5)+2.33\times5.3=43.85MPa
따라서 배합강도는 큰 값인 약 43.9MPa이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.