단면적이 600cm2인 프리스트레스트 콘크리트에서 콘크리트 도심에 PS… | [건설재료시험기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건설재료시험기사 필기] 19년 2회차
단면적이 600cm2인 프리스트레스트 콘크리트에서 콘크리트 도심에 PS강선을 배치하고 초기프리스트레스 Pi = 340000 N을 가할 때 콘크리트의 탄성변형에 의한 프리스트레스의 감소량은 얼마인가? (단, 탄성계수비 n = 6 이다.)
1
34 MPa
2
38 MPa
3
42 MPa
4
46 MPa
해설
프리스트레스트 콘크리트에서 PS강선 도입 시 콘크리트의 탄성변형으로 인한 프리스트레스 감소는 콘크리트 응력과 탄성계수비의 곱으로 구한다.
초기 콘크리트 응력은
이고, PS강선의 프리스트레스 감소량은
이다.
따라서 콘크리트 탄성변형에 의한 프리스트레스 감소량은 34 MPa이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요