모두CBT

콘크리트 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은? | [건설재료시험기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건설재료시험기사 필기] 21년 1회차
콘크리트 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
재료를 믹서에 투입하는 순서는 강도시험, 블리딩시험 등의 결과 또는 실적을 참고로 해서 정하여야 한다.
2
비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간 이상 계속해서는 안 된다.
3
비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 가경식 믹서일 때 비비기 최소시간은 1분 30초 이상을 표준으로 한다.
4
연속믹서를 사용할 경우, 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트는 사용해서는 안 된다.
해설

비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야 한다. 즉 정해 둔 시간 이상 비비는 것 자체를 금지하는 것이 아니므로 2번 설명은 틀렸다. 비비기 시간 시험을 하지 않은 경우 최소 비비기 시간은 가경식 믹서 1분 30초 이상, 강제식 믹서 1분 이상을 표준으로 한다. 연속믹서를 쓸 때 비비기 시작 직후 처음 배출되는 콘크리트는 사용하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.