공기압 솔레노이드 밸브에서 전압이 걸려있는데 아마추어가 작동하지 않는 원인으로 적절하지 않은 것은?
1
전압이 너무 높다.
2
코일이 소손되었다.
3
아마추어가 고착되었다.
4
압축공기 공급 압력이 낮다.
해설
압축공기 공급 압력은 아마추어의 작동(여자된 후 이동)에는 관계없고, 밸브가 개방된 후 공기 배출량에만 영향을 준다. 따라서 전압이 걸려있을 때 아마추어가 작동하지 않는 직접적 원인으로는 부적절하다.
솔레노이드 밸브에서 전압이 걸려있음에도 아마추어가 작동하지 않는 원인은 전자기 회로와 기계적 결함에서 찾아야 한다.
- 전압이 너무 높다: 코일에 과전류가 흐르거나 코일이 타버려 아마추어가 여자(磁化)되지 않는다.
- 코일이 소손되었다: 자기장이 발생하지 않아 아마추어를 당길 수 없다.
- 아마추어가 고착되었다: 전자력이 존재해도 물리적으로 움직일 수 없다.