철-콘스탄탄열전대에서 기준접점이 0℃이고, 측온접점이 20℃ 및 200℃일 때의 열기전력이 각각 1.03mV 및 10.87mV이다. 이 열전대가 기준접점 20℃, 측온접점 200℃에 있을 때의 열기전력은 약 몇 mV인가?
1
3.10
2
9.84
3
10.55
4
11.90
해설

열전대의 중간온도 법칙에 따라 기준접점 20℃, 측온접점 200℃일 때의 열기전력은 0℃ 기준의 두 열기전력의 차로 구할 수 있다. E(20,200)=E(0,200)−E(0,20)=10.87−1.03=9.84 mVE(20,200)=E(0,200)-E(0,20)=10.87-1.03=9.84\,\mathrm{mV}이다.