모두CBT

다음 [그림]은 가정용 LP가스 소비시설이다. R1에 사용되는 조정기의 상세 페이지

1[가스기사 필기] 24년 3회차
다음 [그림]은 가정용 LP가스 소비시설이다. R1에 사용되는 조정기의 종류는?
문제 이미지
1
1단 감압식 저압조정기
2
1단 감압식 중압조정기
3
1단 감압식 고압조정기
4
2단 감압식 저압조정기
해설

용기에서 연소기구까지 조정기가 하나만 설치된 배관이므로 감압 단수는 1단이고, 출구 압력이 2.33.3kPa2.3\sim 3.3\,\mathrm{kPa}로 표시되어 있으므로 저압조정기이다. 압력조정기 제조 기준(KGS AA434)에서 1단 감압식 저압조정기의 조정압력은 2.33.3kPa2.3\sim 3.3\,\mathrm{kPa}, 입구압력은 0.071.56MPa0.07\sim 1.56\,\mathrm{MPa}로 규정한다. 1단 감압식 준저압조정기는 조정압력이 5.030.0kPa5.0\sim 30.0\,\mathrm{kPa}이어서 그림의 값과 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.