액화석유가스를 용기 저장탱크 또는 제조설비에 이·충전 시 정전기제거 조치에 관한 내용 중 틀린 것은?
1
접지저항 총합이 100Ω 이하의 것은 정전기제거 조치를 하지 않아도 된다.
2
피뢰설비가 설치된 것의 접지 저항값이 50Ω 이하의 것은 정전기 제거조치를 하지 않아도 된다.
3
접지접속선 단면적은 5.5mm2 이상의 것을 사용해야 한다.
4
탱크로리 및 충전에 사용하는 배관은 반드시 충전 전에 접지해야 한다.
해설

피뢰설비가 설치된 접지의 경우 접지저항값이 10Ω 이하일 때 정전기 제거조치를 생략할 수 있는데, 이를 50Ω 이하로 서술한 것은 기준값을 잘못 제시한 것이라 틀리다. 접지저항 총합 100Ω 이하 시 생략 가능, 접지접속선 단면적 5.5mm² 이상, 충전 전 배관 접지 등 나머지 기준은 옳다.