보일러에서 여러 대의 버너를 사용하여 연소실의 부하를 조절하는 경우 버… | [가스기사 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기사 필기] 23년 3회차
보일러에서 여러 대의 버너를 사용하여 연소실의 부하를 조절하는 경우 버너의 특성 변화에 따라 버너의 대수를 수시로 바꾸는데, 이때 사용하는 제어방식으로 가장 적당한 것은?
1
다변수제어
2
병렬제어
3
캐스케이드제어
4
비율제어
해설
캐스케이드제어는 1차 조절계의 출력을 2차 조절계의 목표값으로 주는 다단 구성으로, 부하변동이 크고 외란이 잦은 계에서 2차 루프가 외란을 먼저 흡수하여 제어 안정성을 크게 높인다. 연소실 부하에 따라 버너 대수를 수시로 바꾸는 경우처럼 주 제어량(부하)과 종속 조작계(각 버너)가 나뉘는 계에 가장 적합하다.