가스누출검지경보장치의 성능기준에 대한 설명으로 틀린 것은? | [가스기사 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기사 필기] 23년 3회차
가스누출검지경보장치의 성능기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
가연성가스의 경보농도는 폭발하한계의 1/4 이하로 할 것.
2
독성가스의 경보농도는 TLV-TWA 기준농도 이하로 할 것.
3
경보기의 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 가연성가스용에 있어서는 ±25% 이하로 할 것.
4
지시계의 눈금은 독성가스는 0 부터 TLV-TWA 기준농도의 5배 값을 눈금범위에 명확하게 지시하는 것일 것.
해설
가스누출검지경보장치 지시계의 눈금은 가연성가스용이 0에서 폭발하한계 값까지, 독성가스는 0에서 TLV-TWA 기준농도의 3배 값까지를 명확히 지시하는 것이어야 하므로 5배는 기준에 맞지 않는다. 경보농도는 가연성가스가 폭발하한계의 1/4 이하, 독성가스가 TLV-TWA 기준농도 이하이며, 경보기의 정밀도는 가연성가스용 이하, 독성가스용 이하이다.