가로등의 접지전극을 지면으로부터 75[cm] 이상 깊은 곳에 매설하는 주된 이유는? 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 26년 2회차

가로등의 접지전극을 지면으로부터 75[cm] 이상 깊은 곳에 매설하는 주된 이유는?

1

접지선의 단선을 방지하기 위하여

2

접지 저항을 증가시키기 위하여

3

전극의 부식을 방지하기 위하여

4

접촉 전압을 감소시키기 위하여

해설

접지전극을 지면에서 75cm 이상 깊게 매설하는 주된 이유는 지표면 전위분포를 완만하게 하여 인체가 받는 접촉전압(및 보폭전압)을 줄이기 위함이다. 매설 깊이가 접지저항을 크게 낮추는 주요인은 아니다.