모두CBT

다음과 같은 조건에서 바닥면적 300m2, 천장고 2.7m인 실의 난방 상세 페이지

1[건축기사 필기] 26년 1회차
다음과 같은 조건에서 바닥면적 300m2, 천장고 2.7m인 실의 난방부하 산정 시 틈새바람에 의한 외기부하는?
  • 실내 건구온도: 20℃
  • 외기온도: -10℃
  • 환기횟수: 0.5회/h
  • 공기의 비열: 1.01kJ/kg·K
  • 공기의 밀도: 1.2kg/m3
1
3.4kW
2
4.1kW
3
4.7kW
4
5.2kW
해설

실의 체적은 300 m2×2.7 m=810 m3300~\mathrm{m^2}\times2.7~\mathrm{m}=810~\mathrm{m^3}이고 환기량은 810×0.5=405 m3/h810\times0.5=405~\mathrm{m^3/h}이다. 온도차 Δt=20(10)=30C\Delta t=20-(-10)=30^\circ\mathrm{C}를 적용하면 외기부하는 q=1.2×1.01×405×3036004.1 kWq=\dfrac{1.2\times1.01\times405\times30}{3600}\approx4.1~\mathrm{kW}가 된다.