모두CBT
다음과 같은 조건에서 바닥면적 300m2, 천장고 2.7m인 실의 난방부하 산정 시 틈새바람에 의한 외기부하는?
3.4kW
4.1kW
4.7kW
5.2kW
실의 체적은 300 m2×2.7 m=810 m3300~\mathrm{m^2}\times2.7~\mathrm{m}=810~\mathrm{m^3}300 m2×2.7 m=810 m3이고 환기량은 810×0.5=405 m3/h810\times0.5=405~\mathrm{m^3/h}810×0.5=405 m3/h이다. 온도차 Δt=20−(−10)=30∘C\Delta t=20-(-10)=30^\circ\mathrm{C}Δt=20−(−10)=30∘C를 적용하면 외기부하는 q=1.2×1.01×405×303600≈4.1 kWq=\dfrac{1.2\times1.01\times405\times30}{3600}\approx4.1~\mathrm{kW}q=36001.2×1.01×405×30≈4.1 kW가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.