다음과 같은 조건에서 바닥면적 300m2, 천장고 2.7m인 실의 난방… | [건축기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축기사 필기] 26년 1회차
다음과 같은 조건에서 바닥면적 300m2, 천장고 2.7m인 실의 난방부하 산정 시 틈새바람에 의한 외기부하는?
- 실내 건구온도: 20℃
- 외기온도: -10℃
- 환기횟수: 0.5회/h
- 공기의 비열: 1.01kJ/kg·K
- 공기의 밀도: 1.2kg/m3
1
3.4kW
2
4.1kW
3
4.7kW
4
5.2kW
해설
실의 체적은 이고 환기량은 이다. 온도차 를 적용하면 외기부하는 가 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요