다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 의한 현열 부하량은?
986W
1124W
1347W
1542W
환기량은 Q=400 m3×0.5/h=200 m3/hQ=400~\mathrm{m^3}\times0.5/\mathrm{h}=200~\mathrm{m^3/h}Q=400 m3×0.5/h=200 m3/h이며, 현열부하는 qs=ρcQΔt=1.2×1.01×200×20=4848 kJ/hq_s=\rho c Q \Delta t=1.2\times1.01\times200\times20=4848~\mathrm{kJ/h}qs=ρcQΔt=1.2×1.01×200×20=4848 kJ/h이다. 이를 와트로 환산하면 4848/3.6≈1347 W4848/3.6\approx1347~\mathrm{W}4848/3.6≈1347 W가 된다.