모두CBT

다음 조건을 만족하는 철근콘크리트 벽체의 최소 수직철근량과 최소 수평철근량은 얼마인가? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 26년 1회차
다음 조건을 만족하는 철근콘크리트 벽체의 최소 수직철근량과 최소 수평철근량은 얼마인가?
  • 벽체 길이 : 3,000mm
  • 벽체 높이 : 2,600mm
  • 벽체 두께 : 200mm
  • fy = 400MPa, D16
1
수직철근량: 720mm2, 수평철근량: 1,020mm2
2
수직철근량: 730mm2, 수평철근량: 1,020mm2
3
수직철근량: 720mm2, 수평철근량: 1,040mm2
4
수직철근량: 730mm2, 수평철근량: 1.040mm2
해설

KDS의 벽체 최소 철근비 규정에 따라 fy400MPaf_y\ge 400\,\mathrm{MPa} 이고 D16 이하 이형철근을 쓰면 수직철근비는 0.0012, 수평철근비는 0.0020을 적용한다. 수직철근은 벽 두께와 벽 길이로 이루어진 단면에 대해 0.0012×200×3000=720mm20.0012\times 200\times 3000=720\,\mathrm{mm^2} 이다. 수평철근은 벽 두께와 벽 높이의 단면에 대해 0.0020×200×2600=1040mm20.0020\times 200\times 2600=1040\,\mathrm{mm^2} 가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.